1. certainement tout à fait positif
2. idem
3. d'après lectures, le papier alu (ménage) n'a pas un coeff de réflexion supérieur à une bonne peinture blanche (vrai blanc et mat). Une couverture de survie augmenterait l'isolation thermique, mais pas certain pour la lumière. En bref : reste à la peinture blanche (quitte à en remettre une couche si tu penses avoir assez de lumière), ou passe au mylar si tu penses être juste en lumière.
4. la ventilation de brassage a eu chez moi un effet spectaculaire, je ne vois pas de raison pour qu'il n'en soit pas de même chez toi
Le problème dans une pièce froide, voire très froide , c'est d'arriver à disposer à la fois
i) d'un renouvellement d'air suffisant pendant la phase "lumière" pour apporter le CO² indispensable à la photosynthèse . Rappel : ses besoins essentiels sont les 3 chose suivantes : de l'eau (sève), de l'énergie lumineuse, du CO².
ii) éviter un refroidissement trop fort pendant les phase nuit
Il faut donc faire en sorte de ne pas avoir de fuite d'air "chaud" par convection naturelle... D'où
a) le système de recyclage d'air chaud(d'une bonne partie) par ventilateur en phase "lumière" avec seulement un peu d'air neuf pour compléter l'air usé et chaud, pour le CO² (gaine de VMC ou équivalent pour évacuer l'air chaud du haut
et le renvoyer vers le bas du caisson) ; donc un système (évent bas d'évacuation ou ...) pour permettre un petit remplacement d'air usé (évacué dans la pièce) et donc un petit apport d'air neuf (et froid
)
b) l'évent d'entrée d'air neuf comme celui d'évacuation d'air usé doivent être en bas de la poupo pour ne pas avoir de fuite
c) profiter du flux de brassage et/ou recyclage pour faire entrée l'air fris uniquement quand les ventilateurs sont en service.
d) bien ajuster le système (méthode essais/erreurs par taille des évents, positions des ventilateurs) pour trouver la bonne proportion d'air neuf et froid