Tout à fait originale ton approche de la gradation de lumière (pour ne pas utiliser dimming).
Si j'ai bien compris, tu vas piloter ton relai par une sortie PWM de l'Arduino.
Je me pose la question sur comment tu as prévu de protéger tes COB 12V contre les surtensions (contractuelles) du secteur (par exemple si ton fournisseur te délivre pendant un bon moment du 250V à la place du 230V nominal) ?
Il me semble qu'avec le type d'alim que tu utilises (d'après la photo je pense avoir les mêmes) le 12V DC en sortie est assez sensible à la tension secteur (
sans toucher au potar et avec la même "charge", j'ai constaté suivant les mesures des variations de quelques % ; ce que j'impute, mais sans preuve, au secteur).
Je ne connais pas la courbe intensité / tension de tes COB, mais en supposant que c'est assez voisin des miennes (les 50W en 1000 mA vers 31 V), une variation de tension de 10% correspond à une variation d'intensité de presque 100%. Il me semble qu'il y donc un risque important de "griller" les COB, si l'on de dispose pas d'un système pour empêcher de le 12V de dépasser 12.1 ou 12.2 V quoi qu'il se passe en entrée.
Au passage as tu mesuré l'intensité qui traverse tes COB sous 12V ? Est ce bien proche de 4.16 (pour les 50W)
et, en jouant sur le potentiomètre de sortie de ton alim 12V, as tu regardé ce que cela donnait comme intensité, en baisant la tension à 11.9, 11.8 et 11.7V ?
Impatient de voir la suite.